Kriittisinä virtalähteen laitteina suojageneraattorien rakennuslaatu vaikuttaa suoraan toiminnan luotettavuuteen ja turvallisuuteen. Rakentamisen aikana standardisoituja menettelytapoja on noudatettava tiukasti vakaan suorituskyvyn varmistamiseksi ankarissa ympäristöissä.
Säätiön rakennusvaatimukset
Generaattorin asennussäätiö on rakennettava valettu betoni, jonka lujuusaste on vähintään C25, ja perustan tasaisuuden toleranssia on ohjattava ± 3 mm/m²: n sisällä. Sulautettujen komponenttien asennusasennon poikkeama ei saa ylittää ± 5 mm suunnitteluarvosta, ja tärinän vaimentimet on asennettava. Tärinän läpäisevyyden tulisi olla alle 0,2. Maadoitusjärjestelmässä hyödynnetään galvanoidun litteän teräs- ja pohjavahvistusverkon kaksoisliitäntää, ja maadoitusvastus on tiukasti rajoitettu enintään 4Ω.
Suojarakenteen standardit
Suojakotelon on täytettävä IP54 tai korkeampi suojataso, teräslevyn paksuus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2 mm. Nivelet on hitsata jatkuvasti hitsauskorkeuden ollessa vähintään emolainan paksuus. Tuuletussuutrit on varustettava ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla hyönteisten näytöillä (aukko vähemmän tai yhtä suuri kuin 2 mm). Palonpelaajat on asennettava ilmanottoaukkoon ja pakokaalukanaviin, lämpötilankestävyyden ollessa 280 astetta 30 minuutin ajan. Kaapelin sisääntulot ja poistot tulisi kytkeä räjähdyksellä - Todista joustava putki, tiivistimen kumirenkaan puristus, jota ohjataan alueella 30%-50%.
Sähköasennuksen tekniset tiedot
Jakelukaappiin asetetun generaattorin kaapelin reitityksen tulisi noudattaa IEC 60502: n mukaista, vähimmäisvaiheella - - - vaihe- ja maa -etäisyys 300 mm. Risti - Ohjauspiirin johtimien poikkipinta -ala on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 mm², ja tehokaapeleiden tulisi käyttää kuparia - ydinristi - linkitetty polyeteenisyöttö (YJV -tyyppi). 20%: n marginaali tulisi varata nykyiselle kantokykylle. Kaikkien johdotusliittimien on oltava tina -, ja vääntömomentin arvojen on oltava laitevalmistajan teknisen käsikirjan mukainen.
Asennuksen jälkeen on suoritettava 72 - tunnin täynnä - kuormitustesti ajoa, avainparametrien, kuten värähtelyn (pienempi tai yhtä suuri kuin 4,5 mm/s) ja lämpötilan nousun (pienempi tai yhtä suuri kuin 65K), tarkkailu. Täydellinen dokumentaatiojärjestelmä, joka sisältää asennustietueita ja testitietoja, olisi luotava luotettava perusta seuraavalle ylläpidolle. Standardien tiukka toteuttaminen on välttämätöntä suojageneraattorisarjojen pitkäaikaiselle ja vakaalle toiminnalle.